Mislim evo krenut ću od izračuna sa pravim dimenzijama boxa
1,50x1,70x2,40=6,12m³x20=122,40m³/h
Ventilator 125 VKO Vents
KARAKTERISTIKE:
Ventilator za ugradnju u cijev
Napon: 220-240, 50Hz
Snaga: 16W
Potrošnja: 0,10A
br. okretaja: 2400/min
Kapacitet izbačenog zraka: 185m³/h
Pritisak zraka: 57 Pa
Razina buke: 38 dBA 3m
Težina: 0,48 kg
Boja: bijela
Zaštita: IPX4
MPC: 87,53 KN/kom
Po ovom izračunu gore sa ventilatorom gore navedenim bi imao izbacivanje od (185:20) 9,25m³ svake 3 minute što je i više nego što zahtijevaju profi kriteriji, ali pošto znamo da po ljetu znaju biti pravi problemi , a i iz ove teme,te ostalih tema i tvoga promišljanja
born_to_be_green je napisao(la):
$DoLaR$ - 20 izmjena zraka je pogodno za vrijeme zime jer biljka vlazi svojim zelenilom box, dok je po ljeti potrebna 3 puta veca izmjena zraka na sat. Ta racunica bi mogla proci.
se dalo zaključit da ljeti treba 3 puta veći protok pa nova računica
glasi:
1,50x1,70x2,40=6,12m³x60=367,20m³/h, a u tom slučaju bi uzeo
ili
Winflex VK 150/160 mm 495 m³/h
Odličan in line ventilator za šatore za uzgoj ( L i XL) Protok zraka 495m3/h(snail shop za njega drugih podataka nema)
Ventilator VK 150 Vents
ŠIFRA: [ 910174 ]
KARAKTERISTIKE:
Centrifugalni ventilator, cjevni
Napon: 230V, 50Hz
Snaga: 64W
Potrošnja: 0,28A
br. okretaja: 2500/min
Kapacitet izbačenog zraka: 495m³/h
Pritisak zraka: 315 Pa
Razina buke: 46 dBA 3m
Težina: 2,6 kg
Boja: -
Zaštita: IPX4
MPC: 477,94 KN/kom
Ako treba mogu dati i link da se vidi slika ventova ( al ne bi htjeo reklamirati ), ispred tih ventova bi išao i odgovarajući filter te prigušivač zvuka ukoliko bude potreban, cijev bi bila malo duža i vjerovatno bi imala 2 ili 3 skretanja, a CT bi mislim riješio sa 1 do 2 pc venta ili neka druga slabija s tim da bi se cijev od CT priključivala na ispušnu cijev ( ispred ili iza venta za ispuh???? ), hlađenje CT još nisam u glavi potpuno razradio.
Upuh neznam dal bi trebo stavljat vent ili samo ostavit rupu?